问:无菌实验室设计装修时的注意事项有哪些?

答:1.工作室应矮小、平整,面积只需4米2左右,高2.2-2.3米,内部装修应平整、光滑,无凹凸不平或棱角等,四壁及屋顶应用不透水之材质,便于擦洗及杀菌。

2. 室内采光面积大,从室外应能看到室内情况。

3.为**无菌室的洁净,无菌室周围需设缓冲走廊,走廊旁再设缓冲间,其面积可小于无菌室。

4.无菌室、缓冲走廊及缓冲间均设有日光灯及供消毒空气用紫外灯,杀菌紫外灯离工作台以1米为宜,其电源开关均应设在室外。

5.无菌室与缓冲间进出口应设拉门,门与窗平齐,门缝要封紧,两门应错开,以免空气对流造成污染。

河南实验室设计

问:无菌室如何科学的使用和管理?

答:1 )无菌室应保持清洁整齐,室内仅存放必须的检验用具如酒精灯、 酒精棉、火柴、镊子、接种针、接种环、玻璃铅笔等。

2)室内检验用具及凳桌等保持固定位置,不随便移动。

3)每2-3周用2%石炭酸水溶液擦拭工作台、门窗、桌椅及地面,然后用3%石炭酸水溶液喷雾消毒空气,然后紫外灯杀菌半小时。

4)定期检查室内空气无菌状况,细菌数应控制在10个以下,发现不符合要求时,应立即彻底消毒灭菌。无菌室无菌程度的测定方法:取普通肉汤琼脂平板、改良马丁培养基平板各3个(平板直径均9厘米),置无菌室各工作位置 上,开盖曦露半小时,然后倒置进行培养,测细菌总数应置37°C温箱培养48小时;测霉菌数则应置27°C温箱培养5天。细菌、霉菌总数均不得超过10个为。

5)无菌室杀菌前,应将所有物品置于操作之部位(待检物例外) , 然后打开紫外灯杀菌30分钟,时间一到,关闭紫外灯待用。

6)进入无菌室前,必须于缓冲间更换消毒过的工作服、工作帽及工作鞋。

7 )操作应严格按照无菌操作规定进行,操作中少说话,不喧哗,以保持环境的无菌状态。